土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓数量的确定

室外消火栓数量的确定

发布于:2005-09-06 22:02:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个小区,由若干高层和小高层组成,小区的室外消防管网的消火栓数量是按用水量最大的一栋计算,还是按各个单体的室外消防用水量的累加值计算?
谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • panchangjie86
    panchangjie86 沙发
    按最大一幢室外消防用水量计也有些问题,如果这小区有6栋楼的话,用水量最大的那一栋室内消防为15L/S,室外消防用水量为20L/S,那么就要室外消火栓4个,这么大个小区只用4个室外消火栓还是不够的因为每栋楼都要水泵接合器,共6个,虽然说相临的两栋可以合用但还是偏少 大家认为怎么样
    2007-08-20 17:08:20

    回复 举报
    赞同0
  • 飞鱼
    飞鱼 板凳
    按最大一幢室外消防用水量计。
    但还有些特殊情况,需要考虑水泵接合器设置
    2005-09-07 12:41:07

    回复 举报
    赞同0