土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问如何计算补偿
有500kva的一台变压器,如何补偿,用的电容是 多大的,请好心人指导一下

全部回答(5 )

  • ronald_csge
    供电部门没有要求的话,就按照30%估算取整,一般来说都没有问题。谐波特别大且复杂的情况下,特殊考虑容量和配置。
    2010-06-01 14:42:01 来自 PC 评论 举报
  • taoxiliang
    一般国标要求在变压器容量的20~30%之间,现在大部分用户都要求采用30%电容补偿
    2010-06-01 13:58:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10