请教大哥们小弟 对于过滤器 例如:砂滤、多介质过滤器、活性炭这些罐体的滤速 总是不确定,
还有相互配套的管线大小

如有回复 小弟在这里先说声谢谢您了!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangping088
    zhangping088 沙发
    这东西是要根据原水情况而定的:1、自来水 2、地表水 3、地下水
    介质过滤器:单层砂滤8—12m/h、双层滤料12—16m/h
    活性炭过滤器:10—14m/h
    自来水一般取max,地表水取min,地下水取mid;当然,实际设计流速可以比以上值小,但不益过大。
    以上数据是国家水处理中心的高级技术骨干提供的经验数据。
    ---------------------------------------
    谢谢
    2009-04-28 22:35:28

    回复 举报
    赞同0
  • kede-1
    kede-1 板凳
    这个可以参考一下相关的设计手册,上面有详细的计算说明,不过根据3楼的说明,也是可行的。
    2005-09-10 10:10:10

    回复 举报
    赞同0