请教下,有大量清水混凝土外墙的多层建筑,应该如何建模、计算?是把墙体当结构墙,还是仅当作荷载?另外如果把清水混凝土墙体仅当作荷载输入,那么与结构连接怎么做?
按照结构原理,如果有大量的混凝土墙与结构完全连接,钢筋锚固长度大于LE,不设缝,上下通长。那么在承受水平作用时,实际上混凝土墙体也发挥了工作,而且因为墙体的刚度远大于结构柱,因此,此混凝土墙体的作用不可忽略或仅仅做周期折减。
近来偷看某大师的图纸,发现其结构形式为框架,但是建筑外墙有大量如上段描述的清水混凝土墙。这样岂不是计算模型与实际情况不符合?实在搞不太懂,不知道大家有什么看法?


无意在备考试时看到朱老师关于清水混凝土墙设计说明,现在抄录下来以供大家参考。
朱炳寅老师的解答:
“近年来,在公共建筑中经常出现使用现浇钢筋混凝土填充墙的情况,钢筋混凝土墙尽管采用后施工工艺,但其自身的侧向刚度对框架结构影响巨大,将影响结构体系并改变结构的受力状态。因此,结构设计中应注意钢筋混凝土填充墙与砌体填充墙不同,考虑填充墙对结构刚度的影响,按纯框架和框架与钢筋混凝土填充墙(按剪力墙)共同工作分别计算,包络设计,不能简单的按框架结构计算了之。”

[ 本帖最后由 dy48674112 于 2010-9-2 17:12 编辑 ]

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • x1xqq
    x1xqq 沙发

    研究材料的?
    如果在结构中,混凝土墙事实已成为结构中的一个结构构件,不考虑完全有可能是不安全的(尤其是在地震作用下)
    2011-06-21 10:17:21

    回复 举报
    赞同0
  • ouyfw71
    ouyfw71 板凳
    在结构类型上定义吧。清水混凝土只是一种施工工艺吧?
    2011-06-21 09:06:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2153 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:梁挠度点不点受压翼缘

在PKPM梁施工图中的梁挠度验算 现一根钢筋混凝土梁 在不点‘将现浇板作为受压翼缘’的时候 挠度超 但点了‘将现浇板作为受压翼缘’再验算 就不超了 看了下PKPM说明书 说是05版的时候对混凝土梁没有计及现浇板翼缘 对型钢混凝土梁 将现浇板按翼缘计算 08版的时候 说是由用户自己决定是否按翼缘计算 求教高手 到底点不点比较好