土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 计算负荷一般是按建筑面积算还是按插座与灯的数量算?

计算负荷一般是按建筑面积算还是按插座与灯的数量算?

发布于:2005-09-06 18:41:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问计算负荷一般是按建筑面积算还是按插座与灯的数量算?
按面积:比如说宾馆的大堂、餐厅、厨房的的负荷密度分别是80、120、200(W/平方米)。
按插座与灯的数量:就是按每个插座200W,再加上灯、各种设备。

请问设计时一般习惯是用哪种方法?另外按面积算的负荷密度是包含了所有设备了,还是不包括照明?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • gdx8785
    gdx8785 沙发


    一个插座按100W是指没有具体用电对象,有了具体的用电对象就的按实计算
    2007-02-06 17:22:06

    回复 举报
    赞同0
  • mjia
    mjia 板凳
    插座一般是10个一个回路,回路负荷2kW就好,除非10个插座上的电脑全开
    2007-02-06 16:59:06

    回复 举报
    赞同0