刚修复的直流复励发电机,磁极有剩磁,但原动机启动后转速已达额定值仍不能起压,最可能的原因是:
A. 串励磁场绕组极性接反 B. 电枢反应过大
C. 换相极绕组接反 D. 并励磁场绕组极性接反
答案是d 为什么 我想问下当空在运行的时候 串励绕组是不是也有电流?

全部回答(2 )

  • 小小小的小
    学习中,谢谢哈
    2015-10-20 09:30:20 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    A、串励磁场绕组极性接反,是对换相器有影响,串励绕组叫换向极,且在空载时没有电流,串励绕组暂不起作用;

    B、电枢反应过大,是电机本身设计参数,在修理中是不可能改变的;

    C、换相极接反,就是A的答案;

    最后只有D是正确答案了!?
    2010-05-31 12:22:31 来自 PC 评论 举报