求教!!!急
求教!!!急
刚修复的直流复励发电机,磁极有剩磁,但原动机启动后转速已达额定值仍不能起压,最可能的原因是:
A. 串励磁场绕组极性接反 B. 电枢反应过大
C. 换相极绕组接反 D. 并励磁场绕组极性接反
答案是d 为什么 我想问下当空在运行的时候 串励绕组是不是也有电流?
发布于
2010-05-31 10:20:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
小小小的小
学习中,谢谢哈
2015-10-20 09:30:20
来自 PC
评论
举报
lingxuct
A、串励磁场绕组极性接反,是对换相器有影响,串励绕组叫换向极,且在空载时没有电流,串励绕组暂不起作用;
B、电枢反应过大,是电机本身设计参数,在修理中是不可能改变的;
C、换相极接反,就是A的答案;
最后只有D是正确答案了!?