商场的防排烟?

发布于:2005-09-06 16:59:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位高人,不要空调的商场里什么情况下要设防排烟系统?要不要送排风呢?怎么分的区?大概是怎么个计算风量的呢?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tinaeve
    tinaeve 沙发
    防排烟,不受是否有中央空调限制.与建筑楼层,走道长短,空间大小用途,有关系.
    2006-04-28 08:59:28

    回复 举报
    赞同0
  • tinaeve
    tinaeve 板凳
    论坛里版友发的.再次上传一次,楼主看看.
    2006-04-28 08:50:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求解防排烟问题?

高规:8.4.2 设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定:8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。8.1.5 机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定: