土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 90KW 380V单相电脱盐变压器电缆用多大合适?

90KW 380V单相电脱盐变压器电缆用多大合适?

发布于:2010-05-30 23:07:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
90KW 380V单相电脱盐变压器电缆用多大合适?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • antlcn_4
    antlcn_4 沙发
    120有点小吧
    2010-05-31 14:36:31

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    90(KW)是接单相380V的,变压器本身存在感性,cosφ按0.85计算吧?

    I=90/(0.38*0.85)=278.6A,用YJV22—0.6/1 3*120
    2010-05-31 12:27:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!!!谁有S11全封闭型400KVA 变压器装配图

谁有S11全封闭型400KVA 变压器装配图,谢谢有的给发个,小弟先谢谢了,有急用!!邮箱号clxcrx123@163.com

回帖成功

经验值 +10