土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构预埋地脚螺栓偏位该如何处理
请教各位大侠预埋地脚螺栓偏位该如何处理?现场具体情况如下:
由于厂房的面积比较大(336米长,134米宽),甲方给点的时候就给了两条轴线,全靠50米大尺拉距离,经纬仪也是老式的J6光学经纬仪!
现在混凝土浇好之后螺栓偏差在1——2cm之内的比较多,最大的偏差达到3cm!甲方是日本人,甲方不允许现场割孔!要求把承台混凝土敲掉重新做!

全部回答(15 )

  • jgf111
    可以扩孔或者植筋,加柱底板厚的垫片,应该是可行的
    2011-03-28 08:05:28 来自 PC 评论 举报
  • ztypb
    可怜啊,还是想办法重做吧
    2011-03-27 20:49:27 来自 PC 评论 举报