土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相四线电度表接线时要分相序吗?
用三相四线电度表能不能测量焊机的用电量?焊机是380V的.另外三相电度表在接线时要分相序吗?请教各路高手指点一二.谢谢!

全部回答(33 )

  • wenhui297
    可以分也可以不用分的那么清楚
    2007-09-12 17:32:12 来自 PC 评论 举报
  • cedar_cao
    本人在公司实际使用DTSF607(德力西牌)三相四线电子式电度表(电流互感器式)测量用电回路时,发现电度表上反向指示灯亮,电度表读数无变化。后来用F434(FLUKE电力质量分析仪)确认电压相序和电流相序后改变接线才能正常使用。原因有二:1、电压相序错误;2、电流相序当然和电压一样需改变相序,同时电流互感器的同名端标识有1只错误。
    因此该电度表电压和电流的相序必须正确,同时电流互感器出来的相位还必须与电压相位同相才行。(这是更换2只电度表,历经4个月才找出的原因,因为该表计量并不重要,等到生产线上能停电时才找原因的,若没有仪表不知何时才能发现该原因呢)
    2007-09-12 17:22:12 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10