土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 160厚的板支架要不要专家论证?

160厚的板支架要不要专家论证?

发布于:2010-05-30 19:33:30 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
要不要啊,高度4.2米,厚度160,谁能告诉我荷载计算啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • nx249187854
    nx249187854 沙发
    2楼回答的很全面!我刚参加完全国土木工程学会的高支模培训。
    确实这样的,要进行计算的。专家论证可以没有,但要自己进行计算。防止质量安全事故的发生。有必要联系我,我传给你高支模的课件
    2010-06-02 11:33:02

    回复 举报
    赞同0
  • zxs6460
    zxs6460 板凳
    你所讲“160厚的板支架要不要专家论证”,有没有混凝土梁?
    要进行专家论证的混凝土模板支撑工程条件:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上;施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m及以上。”
    施工总荷载的计算:
    永久荷载:
    1. 模板及其支架自重
    2. 新浇筑混凝土自重
    3. 钢筋自重
    4. 新浇筑混凝土对模板的侧压力(用于混凝土梁)
    可变荷载
    1. 施工人员及设备荷载
    2. 振捣混凝土产生的荷载
    ……
    荷载取值及相关规定请参见《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162--2008

    另附建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)文件,关于应进行专家论证的分部分项工程范围,即

    超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围
      一、深基坑工程
      (一)开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。
      (二)开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。
      二、模板工程及支撑体系
      (一)工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程。
      (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m及以上。
      (三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg以上。
      三、起重吊装及安装拆卸工程
      (一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。
      (二)起重量300kN及以上的起重设备安装工程;高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。
      四、脚手架工程
      (一)搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。
      (二)提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。
      (三)架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。
      五、拆除、爆破工程
      (一)采用爆破拆除的工程。
      (二)码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。
      (三)可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。
      (四)文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。
      六、其它
      (一)施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。
      (二)跨度大于36m及以上的钢结构安装工程;跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。
      (三)开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。
      (四)地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。
      (五)采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程

    [ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-5-30 20:56 编辑 ]
    2010-05-30 20:52:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑资料库

返回版块

13.6 万条内容 · 191 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

学习建筑学的个人总结

论文简介: 当代建筑设计发展迅速,建筑材料层出不穷,这就要求我们时刻关注行业最近动态,跟是时代的节奏,用新知识充实提高我们的设计水平,这样才能设计出符合时代要求的新建筑。 附件名:20105301275218401389.zip 文件大小:39K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10