头次作这个东西,感觉很头晕
道路宽100米 综合管沟放在最中间的分隔绿化带下,3×2m。
我的排水管两侧布在非机动车道下,只有给水 电力 电信 入管沟。
因为没有管沟的规划,我想请问,遇到十字路口处,十字管沟节点正好和我排水管打架,请问排水是作倒虹吸吗?
还有就是给水管放在管沟最下面,我的横管和预留管,是不是和主干管2个90°弯头然后埋深约1米接出去?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • cgli
    cgli 沙发
    我认为这是花钱买罪受!在这种地方设置管沟有什么重要意义吗?估计是钱多没有地方花
    2011-01-21 08:55:21

    回复 举报
    赞同0
  • 蛋又不疼了
    1 排水管横穿的时候,管沟断面可以做局部处理,放大断面,过了交叉点再恢复原有断面形式。
    2 外接管道可以采用侧壁预留开孔的形式,也可以从上部绕出(就是你用的90度弯头上翻形式)
    2010-09-23 11:18:23

    回复 举报
    赞同0