土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 全电流比较原理的母差保护某一出线电流互感器零相断线后,保护的动作行为

全电流比较原理的母差保护某一出线电流互感器零相断线后,保护的动作行为

发布于:2010-05-30 16:40:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
全电流比较原理的母差保护某一出线电流互感器零相断线后,保护的动作行为区内故障动作吗?区外故障动作吗?请高手指教

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tingquanshanren
    如果是三相短路和两相不接地短路,因为本来中性线上就不会有零序电流流过,断线后不影响保护的正确性。
    如果是不对称接地性短路,区内短路一般不会拒动,除非短路电流都是本线路提供的,而局外短路时误动的几率很大,因为断线闭锁判据一般都没法判断中性线断线。
    中性线断线,不仅会影响故障相的差动继电器的动作相位,还会影响完好相的差动继电器的动作行为。
    2010-06-03 09:32:03

    回复 举报
    赞同0
  • 青花那个瓷
    中性线是保护接线,应该无关母差的动作
    2010-05-31 22:05:31