有一台额定容量为100KVA,额定电压为3300/220V的变压器,高压绕组为1000匝,当一次保持额定电压不变时,二次侧达到额定电流,输出功率为78KW,求功率因素为0.8时,二次侧的端电压为多少?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • coi
    coi 沙发
    以下是引用jiu在2005-09-08 09:33:59.0发表的内容:

    P=IUcos$

    有功功率等于电流乘以电压乘以功率因素

    I=S/Ue=100000/220

    电流等于视在功率除以额定电压

    U=P/(Icos$)=78000/(0.8*100000/220)=220*78/80=214.5(v)

    电压等于有功功率除以电流除以功率因素

    是这样解释吧?


    2005-09-08 17:06:08

    回复 举报
    赞同0
  • jiu
    jiu 板凳



    历害! !!

    引用又好了?
    2005-09-08 16:57:08

    回复 举报