土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教低压交流电动机熔丝短路保护的选取规范

请教低压交流电动机熔丝短路保护的选取规范

发布于:2005-09-06 14:56:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
特来请教,低压交流电动机熔丝短路保护的选取规范,我知道单台低压交流电动机的熔丝选择应该是1.5~~2.5倍的电机额定电流,但是我没有找到这个要求是哪个国家标准或权威规程上要求的,请高手指教。
另外请教一个熔丝下如果有2台以上的电动机的时候这个熔丝的配置有什么要求,同样求出处。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • jiu
    jiu 沙发
    《低压电气装置规程》规定(教科书上面也是这么说的)
    单台电动机按额定电流的1.5~2.5倍选取;多台电动机按最大一台额定电流的1.5~2.5倍+其余电动机的额定电流选取。
    2005-09-07 13:18:07

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳


    那么你就去查RTO熔断器的动作曲线吧。。。
    2005-09-07 13:01:07

    回复 举报
    赞同0