土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆的选择

电缆的选择

发布于:2010-05-29 23:51:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有32层楼一栋,每层4户,每三层设一电表柜,原设计竖井内户内住宅照明为400A母线,现计划将母线改为预分支电缆,请问预分支电缆选用多大的合适,每户负荷大概6KW

[ 本帖最后由 licaicongcong 于 2010-5-29 23:53 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • yxxf2010
    yxxf2010 沙发
    学习
    2010-06-09 10:29:09

    回复 举报
    赞同0
  • hyibo1981
    hyibo1981 板凳
    4*3*6*0.95/1.732/0.38/0.9=115A
    用95平方的单芯电缆,分支头35平方,yjv就够,VV有点紧张
    2010-05-31 09:19:31