发布于:2010-05-29 20:49:29
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
一个二级甲等医院,在县城
电源条件是一路10kv外加油机
最开始想用一路10kv带两台变压器,但现在想想,带两台不太合适,医院的负荷%80左右的都是二级及以上的,很少有三级负荷
那这样的话,我用两台变压器来带,每一台都要有能力把全部的二级负荷及以上的全部带,两台一用一备,然后三级负荷两台变压器均分
这么下来,主用变压器还可以,但备用的貌似空载很大啊,大家给点意见
另外油机怎么来跟两台变压器衔接?
[
本帖最后由 magoy 于 2010-5-29 20:51 编辑 ]
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
柴油发电机也是能负担全部一级、二级负荷
重要一级负荷里的重要负荷均配有第三电源,应该可行了吧?
回复 举报