土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教关于制冷机的一个难题

请教关于制冷机的一个难题

发布于:2005-09-06 14:04:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我单位一台开利350RT离心机,在夏季开机时(5月10日)试机正常(工作了20分钟左右),后停机一直未运行,现由于工作需要开机,发现机组报警,显示制冷剂缺少,添加5瓶50磅制冷剂(R22)后仍不能启动,现对机组蒸发器、冷凝器进行保压查漏,试验压力700KPA,均未发现泄漏现象,对机组外观各点检查也未发现漏点。安全阀正常,根据估计,现制冷剂仍缺少10瓶左右,请各位高手指点。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lpvdxvicfh
    lpvdxvicfh 沙发
    将制冷剂抽出,充入氮气加压,千万不要用空压,更不能用氧气加压.用氮气加压到1MPa.再用肥皂水查漏,保压24小时,看压力变化状况和查漏状况,若无泄露点可按机台铭牌加入R22的量,再开机调试.
    2009-09-29 14:21:29

    回复 举报
    赞同0
  • liuyunkuan
    liuyunkuan 板凳
    在什么地方

    15810347064
    2009-09-24 20:25:24