关于消防水泵、稳压泵和气压罐的计算,高手请进~~

发布于:2010-05-29 18:58:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位高手,请指教下,看看这个工程的水泵设置是否合理:
一幢四层的小宾馆,建筑面积1800m2,高度16m,设计是喷淋和消火栓系统共用水泵,主泵Q=30L/S,H=45M,P=22KW,U=380V,稳压泵Q=1.1L/S,H=30M,P=1.1KW,U=380V,气压罐Φ800*2300,V=150l,P=1.6MPa
另外原建筑楼上有一个生活水箱,大概是3m*3m*1.2m,现在不用了,已搁置在一边。请问能不能把原设计稳压泵及气压罐取消,将这个水箱利用上呢?

以上两个问题请高手指点下。急求,急求~~

[ 本帖最后由 sandra-s 于 2010-5-31 14:13 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xjwszw
    xjwszw 沙发
    水箱小了,起码得3*3*1.5m,建议用3*3*2m,另外稳压泵不能取消
    2010-06-01 12:07:01