土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟口需要联动吗???
一超过20米的内走廊,设置机械排烟,请问排烟口需要联动吗,百叶怎么选用?单层百叶风口还是多页风口?有什么区别??

全部回答(10 )

  • bendannihao
    学习了
    2018-06-20 15:57:20 来自 PC 评论 举报
  • amomo2006
    排烟口需要与排烟风机联锁,任一排烟口打开,都要联动排烟风机。排烟风机入口安装280°C的排烟防火阀,当烟气温度超过280°时需关闭风机。
    2010-07-19 10:12:19 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10