电工施工规范
1、施工现场临时电源应有完整的开关、插座。并配有漏电保护装置。
2、电源线分三种颜色:火线红色、零线蓝色、地线黄与绿色。所有单项插座“左零右火中接地”。
3、各房间的插座回路,卫生间、厨房、空调的供电回路须有单独漏电保护装置。
4、空调、厨房、卫生间热水器用电量大,采用4㎡塑铜铺设。开关灯位回路采用2.5㎡塑铜铺设。
5、所铺设线路均采用PVC阻燃管套管铺设,并使线路可以拉动或更换。
6、铺设管线需横平竖直,不可斜拉,并且尽量避开镜面等悬挂物品,以免管线遭到破坏 7、开关距地1.4M,插座距地不小于300mm,同一室内的开关,插座高度应一致。
8、翘板开关安装方向一致,下端按入为通,上端按入为断。卫生间、厨房插座应采用防溅插座。
9、各种弱电线路的铺设方法及要求与强电的铺设方法相同。铺设时与强电间距保持500mm。
10、各种强弱电插座接口宁多无缺,施工前应与客户仔细协商确认。
11、插座电路接头应接牢并焊锡。施工后应将开关、插座暗合固定好,开槽所下管路应低于墙面5mm。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报