请教大家,现有一项目,2层地下室,上部多塔楼,其中有一幢楼,由于结构超长,中间设置伸缩缝形成两塔楼,并且伸缩缝两边对称。计算基础时,建模过程如下:先建单塔楼,然后单塔楼每层镜像复制,形成双塔楼,然后与单独建模的地下室单层拼装,形成整体模型。现在问题来了,一是在地下室高度范围内,伸缩缝处如何处理?是将双剪力墙合并成一个厚剪力墙,还是双剪力墙同上部,直接落地?二是我在PKPM计算时,出现如下问题,如下图所示,二、三层剪力墙在配筋显示中都变成斜线了。不知如何处理。谢谢大家了!
另上传计算结果文件及计算数据文件。

3.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 天柱
    天柱 沙发
    1.rar的1.jws是什么格式文件,用什么软件打开?
    2010-05-31 17:39:31

    回复 举报
    赞同0
  • morningspring80
    地下室高度范围内,可以将双剪力墙合并成一个厚剪力墙
    2010-05-31 10:22:31

    回复 举报