土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水8.0室内污水水力计算有问题(天正给排水的飞扬版主来看一下啊!)

天正给排水8.0室内污水水力计算有问题(天正给排水的飞扬版主来看一下啊!)

发布于:2010-05-29 02:11:29 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
这几周用天正画了个医院的图纸,但是在画完排水进行计算时发现点问题。规范上规定塑料管在管径小于160,大于110时,排水横干管充满度小于0.5。但是我发现天正在计算的时候,最大的管子才给我选到110。有些充满度超过0.5。我试着用给水的那样,调了一下充满度超过0.5的管子的管径调为125。点计算以后管子变回110.,充满度还是超过0.5。请问版主,这个怎么解决?
下面是图
QQ截图未命名.jpg

这是结果 3333.jpg

[ 本帖最后由 bashenan 于 2010-6-5 23:11 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg


3333.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • hearteleven
    hearteleven 沙发
    非常好~~谢谢
    2010-06-12 12:28:12

    回复 举报
    赞同0
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 板凳
    LZ 能把图发给我吗我觉得您的这个数值好怪异 还有 确实 De110 充满度 大于 0.5 有些问题 管径应该放大点,,。。 ps 上次我发过一个帖子在这个地方 我怎麽自己都找不到了呗 我晕。。。
    2010-06-09 14:39:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

天正给排水

返回版块

6.46 万条内容 · 333 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁有天正给排水教程

:victory:

回帖成功

经验值 +10