fitman
沙发
对于现时的低压自愈式电容器,实际上无论是熔断器、热继电器,甚至静态投切装置上带的过流保护,都无法有效而准确地在电容器故障早期及中期切除电容器。这点是由自愈式电容器的故有特点所决定,即故障电容器极间绝缘电阻可以有0~几十M欧之间随机发生(这就是所有电流类保护无法可靠工作的原因)。
2005-09-22 01:28:22
赞同0
-
controler
板凳
2005-09-21 21:43:21
赞同0
加载更多正因如此,对电容器定期(或发生熔丝开断后)检测具有很重要的意义。但即使电容器容量下降了一半,而上面提到靠看电容充放电现象(即用电阻档看指针摆动情况)还是可以观察到,如果因而认定电容器是合格而继续使用,那出现大问题的机会就会大增加。因此检测电容器质量一定要用电容表,实际上是用介损仪测介损是最有效的方法,但一般用户有个电容表就可以了。
回复 举报
“如果用在电力电容器上,很容易发生起火,烧其它设备,爆裂等严重后果.........说认真的!”
能把这句话解释一下吗??
你说测它是否好坏,怎么就起火呢、烧设备呢????
回复 举报