土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿中控制器电流信号接线是这样的吗?
请问功率因数补偿系统中,电流信号是跟图中这样串接的吗?


不会用天正,CAXA电子图板里没有找到功率因素表的图符,只能用文字表示了。

QQ截图.jpg

全部回答(3 )

  • cck196528
    电流回路都是串联的,只是图画的不大标准。
    2011-04-12 16:44:12 来自 PC 评论 举报
  • n2460402
    呵呵,谢谢楼上的解答。
    我一直用CAXA,CAD和天正电气都不会,偏偏CAXA没有功率因数表的符号。
    2010-05-28 20:47:28 来自 PC 评论 举报
加载更多