正在加载...
全部回答(13 )
对已有老房屋建筑,是否采用施工加载1进行计算呢?
主题
回复
粉丝
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(13 )
-
liucj2012
模拟1和模拟2均采用一次集成结构刚度,分层施加恒载,区别在于模拟2在集成总刚时,对墙柱的竖向刚度进行了放大,以缩小墙柱之间的轴向变形差异,更合理的给基础传递荷载。
2017-05-25 16:15:25
来自 PC
评论
举报
-
m88573678
2020-11-13 09:33:13
来自 PC
评论
举报
加载更多模拟3是由用户指定的施工次序分层集成刚度、分层加载进行恒载下的内力计算,该方法考虑刚度的逐层行程和荷载的逐层增加,是对模拟1的改进~
对已有老房屋建筑,是否采用施工加载1进行计算呢?