土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于断路器过载不切断重要消防设备电源的疑惑

关于断路器过载不切断重要消防设备电源的疑惑

发布于:2010-05-28 15:52:28 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
发现现在搞电气设计越来越难了,规范很多,而且有些事重复的,有些又是矛盾的,而且各个地方对规范的理解还不一致。最近一直有个问题搞不清楚,按照规范要求,重要的消防设备,如消防风机、消防泵之类的过载时,断路器不切断电源;所以平时我都用过载不跳闸的空开,如附件是200的塑壳断路器;但规范又有要求,像这些重要的消防设备选用断路器时要求额定脱扣电流是计算电流的1.5~2倍。那样的话不是重复了吗,如果我选的断路器没有过载保护的话,只要额定电流稍微大于负荷计算电流不就可以了吗?为什么还要留那么大的余量(1.5~2倍的计算电流)?
  • cmf19811220
    cmf19811220 沙发
    怎么没人吱声?自己先顶一下
    2010-05-28 16:06:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器带分励脱扣器,消防用,二次接线图怎么画啊?

是不是得加个中间继电器啊? 谁能给我大概讲述一下原理? 谢谢!

回帖成功

经验值 +10