土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 地暧用的不锈钢管有什么要求吗?

地暧用的不锈钢管有什么要求吗?

发布于:2010-05-28 15:29:28 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我所在的公司最近接了一地暧工程,里面有用到一部分DN50的不锈钢管,工作压力是0.4MPa,我们选用的是薄壁不锈钢管,最大承压可达1.6MPa,但快开工时,监理非得说我们的不锈钢管太薄了,不合GB要求,因为合同和图纸中并无相关说明,我们和监理就因为这个事僵持了好久,想问下专业人士,地暧中是不是不能用薄壁的,不是符合工作要求就可以了吗?
谢谢大家!!

[ 本帖最后由 winkle.tf 于 2010-5-28 15:30 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lihuafeng0116
    lihuafeng0116 沙发
    你们业务经理在么搞的?不和施工监理认识下,就想施工?
    2010-06-04 13:08:04

    回复 举报
    赞同0
  • bingyu0605
    bingyu0605 板凳
    在塑料管达到实用程度之前就是用的金属管;
    可以实用,查查手册或其他资料,
    施工注意就可以了
    管子厚度要根据承压、耐久年限、累计设计实用寿命等。:) 经过计算选型核实是否可用
    2010-05-29 12:43:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 134 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

回风调温型除湿机组问题

我公司的使用的广东申菱的CLFHZ100系列除湿机组,现出现以下问题,由于本人对不是制冷专业,请各位专家帮助。本除湿机组有八台压缩机,分为四套系统,即:一二三四系统。现主要故障为:1.一三四系统低压报警,压缩机停止工作,人工回复后,可以继续工作。其中,三四系统报警频繁。低压报警时压缩机结霜严重,系统膨胀阀也有结霜,尤其分液头后至蒸发器毛细管结霜严重。2.系统三高压过流报警。每天早上八点左右出现报警。带压力降下后,人工恢复运行,压力马上升高报警,以此重复,一小时左右后,故障完全恢复,可以持续运行半天。

回帖成功

经验值 +10