土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机房与风室之间是否装防火阀的问题

风机房与风室之间是否装防火阀的问题

发布于:2010-05-28 11:03:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
排烟风机房和排风室合建,排风室顶板开洞排至室外,风管进风机房处是应该设置排烟防火阀的,风机房是重要的设备房应设置排烟防火阀这是确定的,但,另一问题来了,风机房与风室之间的隔墙处的连接风管上是否需设置排烟防火阀?
我单位以前的做法是设置排烟防火阀的,理由是排风室通过顶板开洞联通室外,与风机房的隔墙处自然应该设置排烟防火阀。

但是另一方面我认为,从火灾的可能性来分析,风机房与风室防火阀的设置时没有必要的。理由,室外火灾通过排风室传至风机房的可能性没有,室外排风亭都是在空旷地方,车库的火灾已经通过进风机房的防火阀隔断,即使风机房火灾,由于机房内风管并没开口,故也传不到室外,所以认为没必要设置。

大家的看法呢?
先谢谢大家捧场。

[ 本帖最后由 akaitju 于 2010-6-24 10:22 编辑 ]

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • gongxiang200688
    学习学习!感谢!
    2010-07-21 17:31:21

    回复 举报
    赞同0
  • villagerchan
    villagerchan 板凳
    我个人认为如果只有一层,风机房与风室之间不装防火阀;如果是多层,风机房与风室之间需装防火阀
    2010-07-20 18:20:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

05K102风机安装

第一次发帖

回帖成功

经验值 +10