山东一家自来水厂,日生产自来水20000立方米,清水池为3000立方米,采用的是折板混凝反应、平流沉淀、双阀滤池、清水池消毒,加氯是采用两台二氧化氯发生器投加,前点加氯是在折板反应池前利用进水量控制加氯(1.0mg/L),后点加氯是在清水池进水点投加,利用的余氯量投加。但是问题是余氯的监测是在清水池出水处,请问各位高人,后点通过余氯投加的方式可靠吗?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • fhswjj
    fhswjj 沙发
    个人认为该种投加方式不可靠也不合理,二次投加利用余氯存在的滞后现象无法消除,即基准不准确,自然无法达到满意的投加效果,5楼的观点我赞成,利用入水流量进行“粗调”,利用出水余氯进行精调,即可达到满意的投加效果。
    2005-09-30 15:07:30

    回复 举报
    赞同0
  • eqsczhq70126
    eqsczhq70126 板凳
    应该可以的,我的水厂就是这样的投加方式,一次投加在源水进口点,二次投加在清水库进口处,余氯监测在出厂水最近点。从建厂到现在,良好。
    2005-09-11 16:45:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多