土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小区供水问题

小区供水问题

发布于:2010-05-28 10:56:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在做一个20万平方住宅小区,都是6层,共1522户,只有一个市政给水引入口,还不知道是多大管径的。大概算了下,150的管径都不够,应该引入个DN200的引入管,还是两条DN150的引入管?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuaijun115
    zhuaijun115 沙发
    学习
    2010-05-29 11:28:29

    回复 举报
    赞同0
  • corelli
    corelli 板凳
    1. 你先问问自来水公司,看他们同意给两个接口不?
    2. 如果当地允许在接入管上安装室外消火栓,核算一下200够不够。
    3. 如果接入管直接进水池,加压后供水,市政压力还不低的话,150一根也可以。压力低的话,计算一下补水能力。
    4. 如果接无负压供水设备,那要仔细计算一下。
    5. 如果低矮楼层市政直供的话,也建议管道大些。
    2010-05-28 19:23:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1343 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关厨房厕所排风排烟的问题

听施工队的工人说现在有一种用于厨房和厕所烟道和排风道的反味装置,就是一种类似于单流阀的东东,烟气能够排走,别人家的烟气不会反到自己家,不知各位有没有听说过,现在有没有卖的。

回帖成功

经验值 +10