土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 厂区的室内外消火栓怎么考虑?

厂区的室内外消火栓怎么考虑?

发布于:2005-09-06 07:46:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一木板厂占地2万平方米,厂区内有一个1730平方米厂房(一层钢结构),两个860平方米厂房(一层钢结构),一个待建六层办公楼(占地720平方米)和一个待建三层宿舍楼(占地380平方米)。
请问各位高手,室内、外消火栓系统怎么考虑?厂区周围无市政管道,厂区内只有一口井。
急需答案,请各位帮忙!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • awaterbird
    awaterbird 沙发
    又学到了东西了!
    2005-09-08 16:43:08

    回复 举报
    赞同0
  • fzcymsdsj
    fzcymsdsj 板凳
    做水泵方案比较好,高位水箱结构上可能不好做
    2005-09-07 21:24:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 711 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池

我想问个问题:一个厂区,他有几栋3层厂房,和几栋5层的宿舍,一定要设消防水池吗

回帖成功

经验值 +10