土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防配线可以采用BV线吗?
穿阻燃PVC管的消防线路,可以不采用ZR线,而采用一般的BV线吗?

全部回答(8 )

  • guofu7033
    9.1.4 消防用电设备的配电线路应符合下列规定:
    9.1.4.1 当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm。
    9.1.4.2 当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。
    9.1.4.3 当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井内。
    2005-09-08 02:16:08 来自 PC 评论 举报
  • guofu7033
    线路是暗装的。消防规范好像没有明确说一定要用ZR线。
    2005-09-08 01:56:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10