土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 麻烦前辈帮我看下这个结构怎么分析?

麻烦前辈帮我看下这个结构怎么分析?

发布于:2010-05-28 10:24:28 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
8层框架结构,柱子比较多,所以没有设置剪力墙。
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.1852 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 1.1102 0.00 0.98 ( 0.98+0.00 ) 0.02
3 1.0476 179.96 0.02 ( 0.02+0.00 ) 0.98
4 0.3874 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
5 0.3655 0.00 0.98 ( 0.98+0.00 ) 0.02
6 0.3439 179.95 0.02 ( 0.02+0.00 ) 0.98
7 0.2186 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
8 0.2089 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04
9 0.1965 179.97 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.96
10 0.1498 90.01 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
11 0.1455 0.01 0.95 ( 0.95+0.00 ) 0.05
12 0.1363 179.99 0.05 ( 0.05+0.00 ) 0.95
13 0.1207 90.01 0.43 ( 0.00+0.43 ) 0.57
14 0.1186 0.05 0.51 ( 0.51+0.00 ) 0.49
15 0.1164 90.13 0.57 ( 0.00+0.57 ) 0.43
16 0.1136 0.12 0.46 ( 0.46+0.00 ) 0.54
17 0.1001 90.10 0.98 ( 0.00+0.98 ) 0.02
18 0.0994 0.10 0.89 ( 0.89+0.00 ) 0.11
19 0.0950 0.04 0.07 ( 0.07+0.00 ) 0.93
20 0.0822 179.96 0.93 ( 0.93+0.00 ) 0.07
21 0.0814 89.95 0.92 ( 0.00+0.92 ) 0.08
22 0.0782 179.88 0.07 ( 0.07+0.00 ) 0.93
23 0.0777 89.97 0.11 ( 0.00+0.11 ) 0.89
24 0.0747 179.92 0.07 ( 0.07+0.00 ) 0.93
地震作用最大的方向 = 89.999 (度)
我刚出来工作,所以有很多不清楚的地方,现在想通过这个工程熟悉整个过程有所收获,以后的问题会持续更新中,麻烦各位师父赐教。小弟感谢了。。。:)

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wangdunke
    wangdunke 沙发
    唉!现在的人做设计都不看规范的,真的是软件的奴隶吗》
    2010-06-04 21:34:04

    回复 举报
    赞同0
  • morningspring80
    扭平比0.88是不是太大了,是不是需要加强下扭转刚度
    2010-05-31 10:16:31