土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 直接启泵控制线究竟用几条线

直接启泵控制线究竟用几条线

发布于:2005-09-05 22:47:05 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
消防报警系统的消防栓按钮要设直接启泵控制线,我查看一些设计图及征求朋友意见,从一根至四根线的都有,究竟用几根线才符合要求。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanghui0308
    zhanghui0308 沙发
    最少四根,两根启动,两根亮灯指示。还有五根的,三根启停控制,两根亮灯指示。
    2005-09-18 20:47:18

    回复 举报
    赞同0
  • skheaton1
    skheaton1 板凳
    估计厂家不同吧?我们用海湾的,两根联动控制线至消防控制中心,两根电源线,三根线至水泵直接启动,这样直接启动和至消防中心再启动水泵两种方式都有了
    2005-09-18 15:44:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.73 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防用电单回路供电可以吗

按建规,室外消防水用量超过30L/S,供电负荷为二级,现一个丙类库房,室外消防水用25L/S,库房里的火灾报警控制器等消防用电可不可以直接一路线从配电房过来,谢谢

回帖成功