消防广播是否要与专用音响强制切换
消防广播是否要与专用音响强制切换
我设计的一栋楼里有几个大会议室,设有专用音响,本栋楼设消防报警系统,消防广播是否对音响系统进行强制切换。
发布于
2005-09-05 22:43:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
李兴龙机电科技
肯定要切换。
2005-09-11 18:53:11
来自 PC
评论
举报
nblys@co163
5.4.2.1 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所,每个扬声器的额定功率不应小于3 W,其数量应能保证从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。
5.4.2.2 在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15 dB。
5.4.3 火灾应急广播与公共广播合用时,应符合下列要求:
5.4.3.1 火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。
理解一、按5.4.2.1 设置,播放声压级可达75dB。
理解二、环境噪声大于60dB时,播放声压级要加高。以保证高于背景噪声15 dB。
理解三、与公共广播合用时要强制切换。
理解四、不合用时,或强制切断,或把它看作环境噪声。
(大会议室肯定是大厅等公共场所)
2005-09-11 13:13:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
cwq123
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
44
回复
226
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑智能化
返回版块
12.41 万条内容 · 402 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
