土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 谁能帮我解答一下?谢谢!
剪力墙端柱,或者说剪力墙边框柱在PKPM模型该怎么处理?我在墙端输了柱,可是好象程序把柱和墙完全分开来算,力都传到柱上了,计算结果柱子轴压比和配筋都超了,柱截面不能再加大了,遇到这种情况你们是怎么处理的?谁来指点一下?谢谢

全部回答(6 )

  • 281382959
    这个问题PKPM一直存在,我一般就将端柱改为同等厚度的剪力墙输入;如端柱按正常的墙输入,搭在上面的各梁钢筋锚固长度均可满足的情况下,我就不输入端柱,画图时加上.
    虽然这种做法与实际受力是有出入的,但我没有更好的办法,我认为比输入框架柱后墙柱分开(墙的轴压比无比小,柱的轴压比无比大)要合理些
    2009-02-12 20:53:12 来自 PC 评论 举报
  • 李丽珍
    墙端柱的建立是在录入系统中将墙与柱同时建立好以后,用连梁开洞将柱与墙断开(离墙支端距离输零)。

    墙端柱的施工图设计人员需适当调整,具体方法是:

    端柱纵筋面积为柱的计算纵筋面积加上相邻剪力墙暗柱纵筋面积,根据经验可适当调小;当剪力墙端柱为构造边缘构件时,柱与剪力墙之间连梁尺寸可适当减小,以削弱连梁刚度,避免出现柱轴压比上大下小的情况
    2009-02-11 21:10:11 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10