我现在在做一个酒店的地下室,遇到一些问题:
1.集水坑排水泵可以并联吗?并联的条件是什么?
2.地下非消防电梯基坑需要做排水泵吗?
请各位大师指教!
谢谢大家的帮助,从大家的建议中我归纳了以下几点:
1.两个集水坑的泵可以并联.并联时要在每一台泵出口处设止回阀.
2.并联的要求最好是流量、扬程相同。
3.地下集水坑一般采用混流泵,一用一备,大流量的,一般根据水位线自动控制启动泵。
4.电梯集水坑可以不做排水泵.
还有一个问题请教各位前辈:两个集水坑内的排水泵并联,对集水坑内的污的水质有要求吗?
车道雨水及进风口处的雨水能和车库内冲洗排水合并吗?
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句1.两个集水坑的泵可以并联.并联时要在每一台泵出口处设止回阀.
2.并联的要求最好是流量、扬程相同。
3.地下集水坑一般采用混流泵,一用一备,大流量的,一般根据水位线自动控制启动泵。
4.电梯集水坑可以不做排水泵.
还有一个问题请教各位前辈:两个集水坑内的排水泵并联,对集水坑内的污的水质有要求吗?
车道雨水及进风口处的雨水能和车库内冲洗排水合并吗?
回复 举报
非消防电梯基坑最好考虑排水,具体怎么排要根据现场确定方案
回复 举报