土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 我有一个关于BA的挺幼稚的问题请教大虾!!

我有一个关于BA的挺幼稚的问题请教大虾!!

发布于:2005-09-05 20:31:05 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我们此次选用的BA系统为江森的,风机盘管的操动机构为M9106-AGA-4的机构,是三线制(一个开一个关,一个电源线)从DDC到该执行机构我们采用了普通BV-1.5的线不知可否?还有一个问题就是信号线我们采用的是RVV2*0.75的线不知可否?望得到大虾的解答谢谢!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jackie_wang
    jackie_wang 沙发
    行机构我们采用了普通BV-1.5的线,没问题但要注意线缆颜色!RVV2*0.75最好采用RVVP 2*0.75
    2005-09-07 12:13:07

    回复 举报
    赞同0
  • guoya666888
    guoya666888 板凳
    我问过江森的技术部他们说这样可以做但是我还是感觉不太放心,心里不踏实,毕竟是自己做的第一个大项目,我们的项目是在浦东陆家嘴金融贸易区的一栋高档的商务写字楼!临危授命,如履薄冰!!!
    2005-09-06 19:14:06

    回复 举报
    赞同0