土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 凝露控制器在高低压配电柜中应用的疑问

凝露控制器在高低压配电柜中应用的疑问

发布于:2005-09-05 20:29:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在高低压特别是高压柜中经常用到凝露控制器,以防止外界温度急剧变化时在箱体内产生凝露,对设备造成不良影响。
1:是否在各个地区都需要装此装置?或者说有必要装此装置
2:传感器放在柜中那些部位比较合适

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wysh
    wysh 沙发
    呵呵,很多地下室电房很潮湿的。加热器还是必须的。
    有自动控制的当然最好了,传感器我们安装在电缆室。
    2006-03-08 18:03:08

    回复 举报
    赞同0
  • sydyzjl
    sydyzjl 板凳
    前些日子给黑龙江做了一批中置柜,设计院为武汉的,指定了温湿度控制器型号,可是询问生产厂家,这个型号是除湿用的。又询问设计院,设计院答曰:怎么设计就怎么用,于嘛那么多事儿呢。
    2006-03-08 13:47:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 585 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我国水电制造业跨入国际先进行列

  据新华社信息 长江三峡工程开发总公司副总经理曹广晶说,随着三峡左岸电站14台机组陆续投产发电,我国水电制造企业在机组设计制造过程中,与外方合作、竞争,不断消化吸收国外水电设计和制造技术,不到10年时间,我国水电制造业水平已跨入国际先进行列。  三峡左岸电站有14台机组。以哈尔滨电机股份有限公司和东方电机股份有限公司为主,两家国内水电企业制造了左岸电站14号、9号机组,这两台机组成功安装投产或即将投产发电,各项指标均达到设计要求,国产化率分别达到71%和85%,两企业迅速成为国际一流的水电机组制造企业。东方和哈电在大型水轮发电机组的水力设计、推力轴瓦、冷却方式、定子绝缘技术和线棒制造等方面,达到世界先进水平。他们的水轮机转轮设计和试验成果已运用到云南小湾、广西龙滩等70万千瓦机组的研究开发中,取得良好的效果。