土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器差动问题—如果一次断相为什么差动保护不跳
如果一次断相为什么差动保护不跳
比如说BCH-2的保护它为什么不跳呢
还有主变一次和二次的电流变化是什么样的呢
感谢大家帮忙

全部回答(6 )

  • sh_qi
    PT断线不是断相,会报警,但不会跳闸。更不会影响差动的。
    2010-07-29 12:45:29 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    差动保护有点象漏电开关,有漏电就会跳,没有漏电就不跳。
    2010-07-29 12:38:29 来自 PC 评论 举报