TN-S系统问题

发布于:2005-09-05 20:09:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TN-S系统,用4P自动开关,N经过开关连接设备,PE直通。
问题:N线开关坏,其他相线正常,就会出现烧设备的情况。这样情况已经见过多次,开关质量也看不出问题。是否需要增加其他保护?
请教大家如何解决

全部回复(55 )

只看楼主 我来说两句
  • yhfdch_88
    yhfdch_88 沙发
    我没有前瞻能力,但出于节省投资的目的,在王老提出用四极开关时就没用过四极的;在确实需要的地方,也不装,而是采用放射式的办法解决,就变的不需要了。
    已装了四极开关的,应采取相线和N线一起切断的措施。或采取N线“合时先合,断时后断”的解决办法。
    只有规范有明确要求的,才选用相线和N线一起切断的四极开关。单相负荷越多,越不能采用切断N线的总开关。
    2009-03-05 20:16:05

    回复 举报
    赞同0
  • qdtzb
    qdtzb 板凳
    这里设4P开关没必要,带漏电保护除外
    2008-05-19 20:21:19

    回复 举报
    赞同0