土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:关于接地故障的保护

请教:关于接地故障的保护

发布于:2010-05-27 16:27:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。
我现在的想法是:
一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)
二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)
三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。

不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 无人喝彩
    无人喝彩 沙发

    这个才是问题的本质,为什么接地电流这么大开关不跳闸,难道断路器没有接地故障的功能么,问题的所在于你的接地是TN-C系统且接地导线选择有问题。不能简单的认为开关有了漏电保护或者接地保护就可以的,如果接地形式对的话,不带漏电的断路器一样能通过很大的接地电流来动作于跳闸。建议接地系统改为TN-C-S,正确选择断路器整定值,如果电焊机很远的话,有可能接地故障电流因线损变的很小,不足以推动断路器时,可以用带漏电的断路器保护
    2010-05-28 13:01:28

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳

    是不是把断路器装错了,我所见过的点焊机,一次侧电流(正常工作电流)都在10A左右,大一点的也不会超300A,你们且到2500A,还是单相负荷,没人相信!!
    2010-05-28 12:04:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求个室内装饰的临时用电方案

谢过各位大哥了~要比较适合室内装饰用的那种~

回帖成功

经验值 +10