发布于:2010-05-27 15:45:27
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
按照《建筑桩基技术规范》第4.2.3条“柱下独立桩基承台的最小配筋率不应小于0.15%。”设计院设计承台截面1200×1200mm,配筋为上下各9支14钢筋,配筋量上下各为As=1385mm2.
我理解规范的最小配筋率应为单侧配筋量,应为1200×1200×0.15%=2160mm2(受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋),不知道我的理解对否?设计院的配筋量是不是小了?
[
本帖最后由 zje5136 于 2010-5-27 15:56 编辑 ]
全部回复(39 )
只看楼主 我来说两句-
攻城师64581
沙发
renqianjun 发表于 2012-8-28 15:46 不小,上下各9根14,总的配筋面积为As=2x9x153.9=2770,大于构造的2160,应该这样理解。承台配筋不是你这么算的啊,兄弟
2016-05-18 09:41:18
赞同0
-
陪你去看海
板凳
受益匪浅:lol
2016-01-14 09:40:14
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报