土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 10.8米超高柱子如何浇筑?
10.8米超高800*1200的柱子分两次浇筑,有什么规范要求,以及柱子用电渣压力焊的接头留在什么位置好?

[ 本帖最后由 xoxiaoqiang 于 2010-5-27 12:49 编辑 ]

全部回答(5 )

  • xiaoning0790
    我也建议隔2米开一个孔浇注,防止砼离淅,钢筋接头留在1/3高处
    2010-05-29 16:20:29 来自 PC 评论 举报
  • xoxiaoqiang
    柱子浇筑只到梁底,梁是550*2500的 因此柱实际只要浇筑8.3米就行了,由于柱截面尺寸比较大,用的模板也是一般的木模板,如果采用一次性浇筑的话,柱子下部受力非常大,很容易出现跑模,爆模的问题。
    如果分两次浇筑的话,这问题能解决,但是不知道规范有什么要求,第一次浇筑到什么位置为好。
    模板开孔确实是个好办法,但是我不知道这样振捣砼的时候施工难度是不是很大。
    2010-05-28 17:45:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

闲聊茶吧

返回版块

114.55 万条内容 · 191 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10