土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 食堂的热水器的断路器工作一段时间跳

食堂的热水器的断路器工作一段时间跳

发布于:2010-05-27 11:18:27 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
当热水器正常工作至温度为80度左右时热水器断路器就跳。,热水器断路器为三相 CDB7LE-63/25 漏电电流为30mA。用的是4*6的BV线,为什么工作一会再跳呢,请前辈帮忙

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • cmf19811220
    cmf19811220 沙发
    以前我们自己单位装修,灯具一回路也就1.5KW的样子,共25个三管格栅灯(3*18W)的,老板让我用4平方的BV线,那我也没什么好说的了,反正线都那么粗了,我断路器干脆就用了20A的,想来够安全的了,结果还是跳闸,都是大概开了半小时左右跳的,那个做装修施工的居然忽悠我,说那种荧光格栅灯镇流器功率很大,所以跳,妈的,当我屁孩啊,我这行搞设计也五六年了!后来我就自己换了个断路器就好了,那个搞装修施工的也不知道哪去买的便宜货,是假的!我估计你也是这种情况,换一个试试看
    2010-05-28 16:32:28

    回复 举报
    赞同0
  • dyjww
    dyjww 板凳
    :handshake
    2010-05-28 15:53:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器的额定电流为什么是63A而不是60A或62A?

断路器的额定电流有63A,630A, 6300A,大家了解这个“63”是怎么来的么? 为什么其他的都是整数,到这里出来了个63? 是跟功率有关还是行业约定俗成,如果是,当初为什么这样定呢? 美标的断路器额定电流就没有这一级别,都是整数,是否和我国电压等级为380/220有关呢?