土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 30HXY110无法启动

30HXY110无法启动

发布于:2010-05-27 10:02:27 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

开利30HXY无故障代码显示,可就是开不了机!现情况如下:
按开机T-LON确认,冷却泵闪烁5秒左右停止,再过十秒,容许开机灯一直亮起而机组一直不动作,也没有故障代码指示。还望大家指教……



附件名:20105271274925720483.zip

文件大小:249K

(升级VIP 如何赚取土木币)

  • 专技
    专技 沙发
    现已解决,问题出在压缩机的一个传感器没有检测到,重新排查后找到原因就可以了,不过在运行时压缩机线圈经常保护,其实压缩机自身有一个备用的的传感器的,调换下就可以了
    2010-07-15 23:20:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。