求教:关于电缆敷设的几个问题
求教:关于电缆敷设的几个问题
1、铠装电缆直埋时,是否需要再穿保护管?
2、直埋电缆沟内是否需要做垫层?
规范及图集有无明确要求?盼望各路大侠解惑,谢谢!
3、隧道电缆沟内,水平敷设的电力电缆的支架间距,有的规范说是800,有的规范说是1000,以哪个为准?
发布于
2010-05-27 09:17:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
lijiewo100
楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主
2012-01-05 23:09:05
来自 PC
评论
举报
phoenixforce
垫层是起缓冲作用的,穿管是为了保护;铠装只是电缆外面加设了保护层而已,只要理解了,自然知道什么时候需要垫层、加管保护,而不是死记规范。关于800还是1000的问题,个人觉得按照2007年的那本来吧。
2012-01-03 23:19:03
来自 PC
评论
举报