美加大停电原因最新推测电流大逆转引发大停电
本应跨越美、加边境五大湖区、从西向东输送的一股强大电流,突然逆转向西,造成一条或几条输电线路因负载过大而自动停电。几秒钟后,并行的输电线路也因负载过大停电。输电线路停产随即导致发电厂停电。这股输电线路和电厂停电的“冲击波”,以每秒钟100多公里的速度,先扩散到加拿大,又从那里扩散到纽约。最终,仅仅九到十秒钟内,几十条输电线路、100家发电站停工。停电范围超过2.4万平方公里,那里居住着5000万人。
这是北美电力安全委员会主席兼首席执行官根特对美国东北部和加拿大部分地区大面积停电的解释。本次事故中,停电的有22个核电站,有高达六万一千八百兆瓦的庞大发电机组。
专家们认为,一定有某一个发电机组是最先停产的。但他们在电脑前忙活了一天多,也没能建立起停电事故发生时的数据模型,没搞清事故是谁传递给谁的。
这时,不同地方的政府官员也没闲着。他们在互相吵架,生怕自己所在的地区或部门,为这么大的事故承担责任。因此,迄今停电事故的原因,已有几个版本:有说因为天热,用电需求过大造成瘫痪的;有说因为尼亚加拉瀑布地区发生雷击,引起电厂着火的;纽约电力部门的官员,把矛头指向克利夫兰附近地区的一个核反应堆;而那家核电站的负责人则争辩道:是密歇根州的几条输电线路先瘫痪的……
迄今,较多人认为,事故可能起于美国中西部,先波及到加拿大安大略省,那里靠近美国的汽车之都底特律,然后又传播到尼亚加拉大瀑布附近的纽约州,并从纽约扩展到新泽西和康涅狄格州部分地区。
夏季,中西部地区常经伊利湖区的一个环型电网向东北部输电。根特说,从中西部的密歇根州向东北部的纽约输送三五百兆瓦电力,是很通常的。这股电流足够支持一个小城市,但如果它突然逆转,从东向西回流,就会瞬间增大到一千兆瓦,那就相当于一个大型电站的输电量。而纽约方面的人员分析,回转电流可能大到3000兆瓦。
一位高级工程师对《纽约时报》记者说,纽约州的电网系统中本已设计了三四个关节,可以防止事故扩散的。但因为回流电量太大、太突然,防护措施没能及时启动。
16日,美国总统布什在洛杉矶说,席卷东北部地区的大停电是一记警钟。提醒人们,美国的电力系统需要升级了。
全部回复(1 )