只看楼主 我来说两句这里所说的调谐频率,就是利用LC串联谐振的原理来减弱谐波电流,谐波电流可能使电容器过电流,与系统发生并\串联谐振.但调谐频率并不是谐振频率,两者不能混淆,调谐频率也就是偏谐振频率.
配6%的电抗器就是为了减弱5次谐波电流,配14%的电抗器为了减弱3次谐波电流
回复 举报
3 3*50=150HZ
而调协频率是按照你上面的公式算的
C可以根据测量电容器的容量计算
L就可以根据调协频率和C 共同确定
Q我2173252,相互学习